Tak ze słowniczka definicji:
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP dla mieszanin chłodniczych oblicza się według wzoru:
GWPM = ? [Cp w/w (substancji A) ? GWPA] + [Cp w/w (substancji B) ? GWPB] + ... [Cp w/w (substancji N) ? GWPN]
gdzie:
Cp w/w ? stężenie masowe procentowe [% mas.]
Dla przykładu obliczmy GWPM dla R-415A o składzie masowym 82% HCFC-22/18% HFC-152a, przy czym GWP (HCFC-22) = 1700, a GWP (HFC-152a) = 120
GWPM (415A) = 82% x 1700 + 18% x 120 = 1394 + 21,6 = 1415,6
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-26, 20:12:07 przez Bolas.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa