p.obelix

  2016-07-26, 22:30:27
Zaawansowany użytkownik
#9
Ja nie rozumiem ludzi co bez sensu kręcą śrubami w zaworach rozprężnych a potem je wymieniają. miezala5 dobrze prawi gdzie ty tam 4 kg wbiłeś chyba że w cylindrach kilogram się zmieścił. Podaj ciśnienia oraz temperatury przegrzania i do chłodzenia.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.