Witam.
Układ pompy ciepła powietrze - woda do grzania wody użytkowej w domu.
Pompa była rozszczelniona - do układu dostała się woda, przedmuchałem układ wylałem wodę, pare razy przedmuchałem azotem, napełniłem olejem 300ml ( nie wiem czy wystarczająco ), czynnik R407c/700g
Po uruchomieniu wszystko pracuje jak należy:
Cisnienie wysokie 21bar
cisnienie powrót 5,5bar
temperatura parownika 8 - 14oC
temperatura na wejsciu sprezarki 14 - 16oC
Po uruchomieniu pracuje normalnie okolo 2 - 4 minuty parametry delikatnie się zmieniają
Po 2 - 4 min zaczyna drastycznie spadać temperatura na wejsciu sprężarki w ciągu paru sekund na -10oC
Cisnienie wysokie powoli spada do 15bar
Cisnienie niskie rośnie do 13bar
Co żle zrobiłem albo co się uszkodziło,nie wymieniłem osuszacza i jest tam zawór 4 drożny
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-28, 15:01:11 przez bbiernat.)
Układ pompy ciepła powietrze - woda do grzania wody użytkowej w domu.
Pompa była rozszczelniona - do układu dostała się woda, przedmuchałem układ wylałem wodę, pare razy przedmuchałem azotem, napełniłem olejem 300ml ( nie wiem czy wystarczająco ), czynnik R407c/700g
Po uruchomieniu wszystko pracuje jak należy:
Cisnienie wysokie 21bar
cisnienie powrót 5,5bar
temperatura parownika 8 - 14oC
temperatura na wejsciu sprezarki 14 - 16oC
Po uruchomieniu pracuje normalnie okolo 2 - 4 minuty parametry delikatnie się zmieniają
Po 2 - 4 min zaczyna drastycznie spadać temperatura na wejsciu sprężarki w ciągu paru sekund na -10oC
Cisnienie wysokie powoli spada do 15bar
Cisnienie niskie rośnie do 13bar
Co żle zrobiłem albo co się uszkodziło,nie wymieniłem osuszacza i jest tam zawór 4 drożny