Godzina próżni to za mało na zalay układ . Zostaw to co najmniej na 24 godz . Sprawdz poziom oleju w pompie . Jak po 24 h podniesie się znaczy się woda. Samym azotem nic nie zdziałasz. Pytasz czy wylać olej .Myślę że jest to zakres podstawowej wiedzy na ten temat . Prawdopodobnie świdczy to o braku doświadczenia i możesz sobie z tym nie poradzić . Lepiej będzie jak odpuścisz, nie brnij w to.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-29, 11:12:01 przez Amfan.)