Hewalex PWPC-3,8H-A szron na wejściu sprężarki

32 Odpowiedzi, 28449 Wyświetleń

bbiernat

  2016-08-31, 15:44:24
Nowy użytkownik
#23
Więc tak:
jest poprawa - ale to nie jest to:/
wziernik - czynnik suchy ale pływa mi tam olej - tak ma być ??
po zmianie parametrów zaworu rozpręznego z 35 na 45 ( 50 calkowicie otwarty, 10 zamkniety ) wszystko chodzi ładnie i stabilnie ( zadnych skoków cisnień, dużych wachań temperatur )
Temperatura w zbiorniku czynnika przy sprezarce 10oC
Cisnienie niskie 6bar, wysokie 5 stopni wyzsze niz temperatura wody ogrzanej.

Zobaczę co będzie dalej, pogrzeje kilka zbiorników wody, pomierzę jeszcze prąd sprężarki.

Dziękuję za pomoc i proszę o więcej Smile
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa