Różnice w parametrach są niewielkie, ale jednak.
Kanałówka: przepływ powietrza ta z 2013 roku ma 14,0m3/min, a ta nowa też ma 14,0m3/min, a wymaganiach jest 850m3/h rozumiem że jest to błąd bo nawet ta z 2013 roku nie spełniają tego wymagania.
wymiary - ta z 2013 roku ma 900x260x480, a ta nowa ma 850x250x700, głębokość jest za duża
agregat: EER ten z 2013 roku ma 4,12, a ten nowy ma 4,09
spręż wentylatora ten z 2013 roku ma 78,45, a ten nowy ma 78,4. Natomiast w wymaganiach jest 79, rozumiem , że to jest błąd.
Kanałówka: przepływ powietrza ta z 2013 roku ma 14,0m3/min, a ta nowa też ma 14,0m3/min, a wymaganiach jest 850m3/h rozumiem że jest to błąd bo nawet ta z 2013 roku nie spełniają tego wymagania.
wymiary - ta z 2013 roku ma 900x260x480, a ta nowa ma 850x250x700, głębokość jest za duża
agregat: EER ten z 2013 roku ma 4,12, a ten nowy ma 4,09
spręż wentylatora ten z 2013 roku ma 78,45, a ten nowy ma 78,4. Natomiast w wymaganiach jest 79, rozumiem , że to jest błąd.