Ilość czynnika w układzie.

23 Odpowiedzi, 13792 Wyświetleń

omron12

  2016-09-21, 11:43:06
Nowy użytkownik
#1
Pytanie czysto teoretyczne - split inwerter.

Dane z instrukcji jednostki zewnętrznej:
Running current: 4,6A
Maximum current: 6,5A

Zmierzony prąd jednostki zewnętrznej miernikiem cęgowym: 2,9A

Wynika z tego że brakuje czynnika w układzie.
Prawidłowa procedura to mierzenie przegrzania i dobijanie lub
odciągnięcie czynnika i wbicie na wagę odpowiedniej ilości.

Pytania:
1) Czy po zmierzonym prądzie jednostki zewnętrznej i danych z DTR
jesteśmy w stanie w przybliżeniu określić ile czynnika brakuje ?
2) Czy dobijając czynnik i obserwując prąd jednostki da się dobić
odpowiednią ilość czynnika (nie używając metod wymienionych wyżej) ?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa