Liczba jednostek do połączenia do agregatu VRF

10 Odpowiedzi, 5997 Wyświetleń

Amfan

  2016-09-27, 10:20:57
Top użytkownik
#9
DBKlima napisał(a):
barbie napisał(a):poszukaj w firmie Mattel-klimatyzacja domków dla lalek .
Brawo - Trafne spostrzeżenie
64 jednostek wewnętrznych dla agregatu o mocy chłodniczej 33,5kW parowniki po 0.52kW
Co prawda producenci dopuszczają możliwość przewymiarowania mocy wewnętrznych w stosunku do zewnętrznej ale nie o 100%. W tym przypadku jest to 4 krotnie przewymiarowane . 64 jednostki po 2 kw i agregat 35 kW. Tu śmierdzi mielonką
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-09-27, 10:30:08 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa