Witam Szanowne grono.
Mam pytanie natury technicznej.
Jest sobie system z agregatem Sanyo o oznaczeniu SPW-CR483EHL8 czyli coś takiego:
http://www.orionairsales.co.uk/ekmps/sho...3000-btu--[2]-395-p.jpg
Niestety jednostka zewnętrzna uległa uszkodzeniu i nadaje się tylko do wymiany.
Szczęście w nieszczęściu, że posiadam zapasową - nową taką jednostkę zewnętrzną, problemem jest tylko to, że była magazynowana na leżąco przez ostatnie 3 lata.
Instalator stwierdził, że może być problem z olejem który może utknąć w pułapkach olejowych i nie spłynie z powrotem do miski sprężarki. Stwierdził, też, że może "przepchnąć" azotem ten olej ale nie ma gwarancji, że operacje się powiedzie.
I teraz rodzą się pytania...
Czy ma w 100% rację, czy "przepychanie" azotem ma większy sens, czy może wystarczy, że agregat postoi sobie dłużej i jak w lodówce olej spokojnie spłynie do kompresora?
Będę wdzięczny za wskazówki i sugestie odnośnie tej kwestii.
Mam pytanie natury technicznej.
Jest sobie system z agregatem Sanyo o oznaczeniu SPW-CR483EHL8 czyli coś takiego:
http://www.orionairsales.co.uk/ekmps/sho...3000-btu--[2]-395-p.jpg
Niestety jednostka zewnętrzna uległa uszkodzeniu i nadaje się tylko do wymiany.
Szczęście w nieszczęściu, że posiadam zapasową - nową taką jednostkę zewnętrzną, problemem jest tylko to, że była magazynowana na leżąco przez ostatnie 3 lata.
Instalator stwierdził, że może być problem z olejem który może utknąć w pułapkach olejowych i nie spłynie z powrotem do miski sprężarki. Stwierdził, też, że może "przepchnąć" azotem ten olej ale nie ma gwarancji, że operacje się powiedzie.
I teraz rodzą się pytania...
Czy ma w 100% rację, czy "przepychanie" azotem ma większy sens, czy może wystarczy, że agregat postoi sobie dłużej i jak w lodówce olej spokojnie spłynie do kompresora?
Będę wdzięczny za wskazówki i sugestie odnośnie tej kwestii.