Czyli jak podejrzewałem - przydławianie przez KVR za skraplaczem spowoduje nieprawidłowe zasilanie zaworu rozprężnego cieczą w przypadku przechładzania skraplacza. Owszem NRD podaje ciśnienie w zbiornik, ale to gorące pary. NRD widziałem i o ile pamiętam był na rurkę 10 lub 12. Na mój gust będzie dawać pary w pusty zbiornik cieczy. Przy większej sprężarce podejrzewam że układ po prostu spompuje, albo będzie gwizdać na gorących parach. Trudno to nazwać regulacją skraplania. Bez wpływu na ilość odbieranego ciepła ze skraplacza (regulacja wentylatora lub pompy przy skraplaczu wodnym) się raczej nie obędzie.