Tak jak BYNIOM napisał najpierw próżnia potem próba nadciśnieniowa.
Ja robię tak, że próżnią to się raczej nie sugeruje bo bywa zmyłkowa np. w splitach zdarzyło mi się, że próżnia trzymała a na kielichach przy wewnętrznej puszczało ( dodam robota po kimś).
Co do pytania. W VRF robię tak, że lutuje wszystko rozdzielacze (boxy etc) robie kompletną instalację.
1) Próżnia pełna. Zostawiam na jakiś czas patrzę czy nie mam mega dziury, że mi leci w oczach.
2) Próba ciśnieniowa azotowa, ja zawsze patrze jakie max. ciśnienie przenosi agregat jest na tabliczce znamionowej 0,4 MPA =40 bar 0,35 MPA = bar itp. Nabijam na 90% tej wartości i włączam próbę szczelności na "Mańkach"
3) Protokół szczelności czas próby nadciśnieniowe oraz nominalne ciśnienie.
Uwaga: Należy sobie skompensować za pomocą "Mańków" i sondy temp. lub na piechotę zmiany ciśnienia od temperatury dla azotu. 0,1 bar na 1 st.C (tak mnie nauczono) z czego to wynika to nie wiem. Pewnie jakaś termodynamika i wzorki.
Pozdro Roofguys
Ja robię tak, że próżnią to się raczej nie sugeruje bo bywa zmyłkowa np. w splitach zdarzyło mi się, że próżnia trzymała a na kielichach przy wewnętrznej puszczało ( dodam robota po kimś).
Co do pytania. W VRF robię tak, że lutuje wszystko rozdzielacze (boxy etc) robie kompletną instalację.
1) Próżnia pełna. Zostawiam na jakiś czas patrzę czy nie mam mega dziury, że mi leci w oczach.
2) Próba ciśnieniowa azotowa, ja zawsze patrze jakie max. ciśnienie przenosi agregat jest na tabliczce znamionowej 0,4 MPA =40 bar 0,35 MPA = bar itp. Nabijam na 90% tej wartości i włączam próbę szczelności na "Mańkach"
3) Protokół szczelności czas próby nadciśnieniowe oraz nominalne ciśnienie.
Uwaga: Należy sobie skompensować za pomocą "Mańków" i sondy temp. lub na piechotę zmiany ciśnienia od temperatury dla azotu. 0,1 bar na 1 st.C (tak mnie nauczono) z czego to wynika to nie wiem. Pewnie jakaś termodynamika i wzorki.
Pozdro Roofguys
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-02-22, 06:57:24 przez HC.)