5 t ekw CO2 jest równoważne 1,274 kg R 404a
czyli 500 t ekw CO2 to 127,4 kg R 404a
Należy przyjąć granice 127,4kg
W przypadku np R134a 500t ekw CO2 to 349,6 kg i tu przyjmujemu jako graniczny 300 kg.
Po prostu obowiązują limity w zależności co dla danego czynnika jest niższe 300kg czy 500 t ekw.CO
Dla 140 kg R404a cztery przeglądy