manitou napisał(a):Sinclair agregat skraplający DC inverter ASGE-18AIN WK + sterownik SCMI-01
Toshiba agregat RAV-SM803AT-E + sterownik DXC010 ew. nowsze serii 804AT-E ten sam sterownik obsługuje serie digital inverter i super digital inverter.
Zawory rozprężne w j. wew są typowe dla systemów VRV, nie prostych splitów. W systemach split element rozprężny (kapilara lub EEV) są w j. zewnętrznych. Nie uruchomisz w prosty sosób inwerterowego agregatu bez dedykowanego sterownika.
Dzięki za pomoc.

Ad. toru hydraulicznego
W jednostce wewnętrznej nie ma nic więcej w torze hydraulicznym prócz samego parownika?
Zatem bardzo łatwo jest do podmienić na jakiś inny? (większa powierzchnia/niższe opory w torze wentylacji)
Czy jednak są tam jakieś kapilary lub inne cuda?
Tutaj wrzucam schemat wewnętrzny tego układu.
https://drive.google.com/file/d/0B39027k...sp=sharing


Ad. sterowania
A gdybym zamiast sterownika wziął taki zestaw w wersji kanałowej Sinclair ASD-18AIN/ASGE-18AIN WK i podmienił ten parownik na inny własny (zakładam, że jest to goły parownik bez niczego w torze hydrauliki, może jedynie ma jakieś czujniki temp. przylgowe w sobie do przełożenia)?
Zakładam, że ten przytoczony zestaw jest kompletny ma sterowanie w komplecie.
Ale czy to sterowanie idące w komplecie z tym zestawem umożliwi wybór trybu grzanie/chlodzenie przez styk?

Ad. kosztów
Możecie mi podać dobrą cenę na takie zestawy, chciałbym złapać budżet.
ASD-18AIN/ASGE-18AIN WK
ASD-12AIN/ASGE-12AIN WK
lub same
ASGE-18AIN WK
ASGE-12AIN WK
oraz ten sterownik
SCMI-01

Ad. teorii
Jak to jest, że czynnika rozpręża się już w jednostce zewnętrznej?
Tzn. że podczas chłodzenia rurka zasilania jednostki wewnętrznej jest już zimna, ale dzięki izolacji nie nagrzewa/nie chłodzi otoczenia?

Ad. SCMI-01
Nie za bardzo widzę tryb pracy, który umożliwiałby regulację powietrza wylotowego za jednostką wewnętrzną z możliwością wyboru trybu grzanie/chłodzenia. Jest niby tryb wyboru grzanie/chłodznie, ale samemu trzeba sterować wydatkiem w celu regulacji tej temperatury. Ja chciałbym wybierać stykiem grzanie, drugim chłodzenie i żeby mi regulował do zadanej temperatury powietrza wylotowego w danym trybie ustawionej. Taka najprostsza forma do integracji z alarmem, który pilnowałby on/off.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-11, 17:19:05 przez jarekj.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa