heineken72 napisał(a):Dziekuje kolegom za odpowiedz...W Twoim przypadku nie trzeba się obawiać zbytnio zalewania sprężarki,scroll jest na to odporny (poza wypłukiwaniem oleju oczywiście)
Bynio ... wiem ze jest taka maszynka do wymiany zaworków, ale chyba w moim przypadku sie nie przyda - bo zamiast nakrętki z łbem sześciokątnym jest okrągła nakrętka, radełkowana (jak zaślepka od butli z gazem).
Mam taki plan.
Przetocze "cały" freon do sprężarki i na zakreconych zaworach, przy ciśnieniu cirka 1 bar wymienie zaworek. Robiłem tak kiedyś i przy takim ciśnieniu dmucha jak z wentyla i nie trzeba znów próżniować układu.
No i chyba zacznę dalej drążyć temat.
Dodam że instalacja jest nie syfonowana a spręzarka jest wyżej o ok 10 m od jedn. wewn.
Awax ... wiem że myślisz że spręzarka mogłą cie zalewać czynnikiem chłodniczym a to kiepsko jej wróży.
podam jeszcze temp przy zaworach:
gazowa - 15 st C
cieczowa - 47 st C
na zewnątrz - ~25 st C
no i ciśnienie na cieczowej 20,5 do odpowiada 54 st dla R22
Po prosty ciśnienie ponad 20 bar na tłoczeniu przy tej temp. zewnętzrnej jest dla R22 NIENORMALNE!!! .Co będzie się działo przy + 30 ??
Nie powinieneś ograniczać się do naprawy zaworka
pozdrawiam
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY