Cieszę się, że wprawiłem was w dobry nastrój i mogliście sobie pożartować.
Ale wracając do poważnych spraw. Jak narazie temat wstępnie wyjaśniony.
Na tą chwilę zrobiono pomiary i tak
HP - 13 bar
LP - nieco poniżej 3 bar (nie pamiętam teraz dokładnej wartości)
Tak więc nie jest to wina zaworu rozprężnego.
I najprawdopodobniejszy scenariusz tej sytuacji - błąd czynnika ludzkiego.
W układzie była połowa nominalnej ilości czynnika. Skraplacz nowy, wycieków na układzie nie widać więc nic innego nie pozostaje jak po napełnieniu jeździć i zobaczyć za tydzień, dwa jak pracuje klima i podjechać na sprawdzenie.
No chyba, że wyciek jest na parowniku ale to już grubsza robota - jakby to był parownik to wymianę odłożyłbym sobie na lato jak będę miał urlop i nie będę miał pośpiechu przy jego wymianie.
Ale wracając do poważnych spraw. Jak narazie temat wstępnie wyjaśniony.
Na tą chwilę zrobiono pomiary i tak
HP - 13 bar
LP - nieco poniżej 3 bar (nie pamiętam teraz dokładnej wartości)
Tak więc nie jest to wina zaworu rozprężnego.
I najprawdopodobniejszy scenariusz tej sytuacji - błąd czynnika ludzkiego.
W układzie była połowa nominalnej ilości czynnika. Skraplacz nowy, wycieków na układzie nie widać więc nic innego nie pozostaje jak po napełnieniu jeździć i zobaczyć za tydzień, dwa jak pracuje klima i podjechać na sprawdzenie.
No chyba, że wyciek jest na parowniku ale to już grubsza robota - jakby to był parownik to wymianę odłożyłbym sobie na lato jak będę miał urlop i nie będę miał pośpiechu przy jego wymianie.