Dziekuje kolegom za odpowiedz...
Bynio ... wiem ze jest taka maszynka do wymiany zaworków, ale chyba w moim przypadku sie nie przyda - bo zamiast nakrętki z łbem sześciokątnym jest okrągła nakrętka, radełkowana (jak zaślepka od butli z gazem).
Mam taki plan.
Przetocze "cały" freon do sprężarki i na zakreconych zaworach, przy ciśnieniu cirka 1 bar wymienie zaworek. Robiłem tak kiedyś i przy takim ciśnieniu dmucha jak z wentyla i nie trzeba znów próżniować układu.
No i chyba zacznę dalej drążyć temat.
Dodam że instalacja jest nie syfonowana a spręzarka jest wyżej o ok 10 m od jedn. wewn.
Awax ... wiem że myślisz że spręzarka mogłą cie zalewać czynnikiem chłodniczym a to kiepsko jej wróży.
podam jeszcze temp przy zaworach:
gazowa - 15 st C
cieczowa - 47 st C
na zewnątrz - ~25 st C
no i ciśnienie na cieczowej 20,5 do odpowiada 54 st dla R22
Bynio ... wiem ze jest taka maszynka do wymiany zaworków, ale chyba w moim przypadku sie nie przyda - bo zamiast nakrętki z łbem sześciokątnym jest okrągła nakrętka, radełkowana (jak zaślepka od butli z gazem).
Mam taki plan.
Przetocze "cały" freon do sprężarki i na zakreconych zaworach, przy ciśnieniu cirka 1 bar wymienie zaworek. Robiłem tak kiedyś i przy takim ciśnieniu dmucha jak z wentyla i nie trzeba znów próżniować układu.
No i chyba zacznę dalej drążyć temat.
Dodam że instalacja jest nie syfonowana a spręzarka jest wyżej o ok 10 m od jedn. wewn.
Awax ... wiem że myślisz że spręzarka mogłą cie zalewać czynnikiem chłodniczym a to kiepsko jej wróży.
podam jeszcze temp przy zaworach:
gazowa - 15 st C
cieczowa - 47 st C
na zewnątrz - ~25 st C
no i ciśnienie na cieczowej 20,5 do odpowiada 54 st dla R22