mało gazu to 95 % przypadków
w dalszym ciagu mało troszkę informacji .. czy i ile go ew. dopuscić.
kol. Fabians ... pomiar musi być w tym samym czasie bo z tego co piszesz to :
4,5 bara (a przy freonie 407 (czy raczej 407c) odpowiada to ok. 3st - nie chce mi sie schodzić popatrzeć na zegary)...
czyli 3 st (przeliczone z cisnienia 4,5 bara) - 2 st (temp z sącej) to wychodzi bezwzględne 1
a 1 to poniżej widełek a nie powyżej czyli freonu za dużo..
oczywiście to nie możliwe bo nikt ci w nocy po kryjomu nie dolał
zrób pomiary jeszcze raz (zajmij sie na razie jednym urzadzeniem bo może stąd ten błąd
pow. pozdr. klubowicza
w dalszym ciagu mało troszkę informacji .. czy i ile go ew. dopuscić.kol. Fabians ... pomiar musi być w tym samym czasie bo z tego co piszesz to :
4,5 bara (a przy freonie 407 (czy raczej 407c) odpowiada to ok. 3st - nie chce mi sie schodzić popatrzeć na zegary)...
czyli 3 st (przeliczone z cisnienia 4,5 bara) - 2 st (temp z sącej) to wychodzi bezwzględne 1
a 1 to poniżej widełek a nie powyżej czyli freonu za dużo..
oczywiście to nie możliwe bo nikt ci w nocy po kryjomu nie dolał

zrób pomiary jeszcze raz (zajmij sie na razie jednym urzadzeniem bo może stąd ten błąd
pow. pozdr. klubowicza
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997