Moderator
#4
1. Ja bym nie ruszał tych 70g ....
2. Możesz zrobić próżnię w butli po czynniku i ściągnąć w to 70g ... ALE! Podejrzewam, że w butli masz jakieś resztkowe ciśnienie czynnika, więc jeśli zaczniesz tam robić próżnię, to więcej pójdzie w powietrze niż odzyskasz. Powinieneś przepompować (do podciśnienia) resztkę czynnika z butli w drugą butlę i dopiero w tą pustą odzyskać .... ale nie masz czym przepompować.
3 bez sensu.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.