wiem ze najlepiej byloby wezwac firme, lecz to nie wchodzi w rachube ,poniewaz mieszkam w Niemczech i oficjalnie nie moge miec na moim mieszkaniu klimatyzacji.Jesli wezwalbym Firme to boje sie ze gebelsy mnie podkabluja i wtedy bede miec problemy.Dlatego tez wszystko robilem sam.W zadadzie to klime juz uruchomilem i niby wszystko chodzi tylko cos duzo padu ciagnie.Ostatnio w nocy 6 godzin pracy temp. ustawiona na 22°C wzial 8.2kW gdzie chodzila tylko jedna (2kW) z trzech jednostek w pomieszczeniu 10m2. Normalnie powinna chodzic na polowie mocy w tym pomieszczeniu.Dodam ze po montazu wykonalem test szczelnosci i zrobilem proznie dla kazdego obiegu z osobna(jednostka posiada 3 porty serwisowe).Dlatego szukam przyczyny i myslalem wlasnie ze jak jest za duzo czynnika to zwiekszy sie pobor pradu.Doradzcie cos