Witam
Jak sądzę przyczyn może być kilka:
-zanieczyszczony skraplacz
-uszkodzony wentylator skraplacza
-zanieczyszczony filtr odwadniacz przy zbyt dużej ilości czynnika
-i parę innych.
Obawiam się,że bez ściągnięcia czynnika nie stwierdzisz co jest uszkodzone,zapowietrzony układ wykluczyłem pod warunkiem,że nie była klima ostatnio dopełniana znaczną ilością czynnika.
Moja propozycja:
-odzysk
-wymiana filtra odwadniacza
-naprawa (wymiana) zaworu niskiego i może przy okazji trójdrożnego
-napełnienie
Przy 22 stopniach takie ciśnienia są nienormalne
Pozdrawiam
Jak sądzę przyczyn może być kilka:
-zanieczyszczony skraplacz
-uszkodzony wentylator skraplacza
-zanieczyszczony filtr odwadniacz przy zbyt dużej ilości czynnika
-i parę innych.
Obawiam się,że bez ściągnięcia czynnika nie stwierdzisz co jest uszkodzone,zapowietrzony układ wykluczyłem pod warunkiem,że nie była klima ostatnio dopełniana znaczną ilością czynnika.
Moja propozycja:
-odzysk
-wymiana filtra odwadniacza
-naprawa (wymiana) zaworu niskiego i może przy okazji trójdrożnego
-napełnienie
Przy 22 stopniach takie ciśnienia są nienormalne
Pozdrawiam