Witam
Jak sądzę przyczyn może być kilka:

-zanieczyszczony skraplacz
-uszkodzony wentylator skraplacza
-zanieczyszczony filtr odwadniacz przy zbyt dużej ilości czynnika
-i parę innych.

Obawiam się,że bez ściągnięcia czynnika nie stwierdzisz co jest uszkodzone,zapowietrzony układ wykluczyłem pod warunkiem,że nie była klima ostatnio dopełniana znaczną ilością czynnika.

Moja propozycja:
-odzysk
-wymiana filtra odwadniacza
-naprawa (wymiana) zaworu niskiego i może przy okazji trójdrożnego
-napełnienie

Przy 22 stopniach takie ciśnienia są nienormalne

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa