Bardzo powolny ubytek ciśnienia w układzie

46 Odpowiedzi, 29315 Wyświetleń

obser

  2017-05-29, 06:53:52
Top użytkownik
#7
Dlaczego uparłeś się na nieszczelność przy połączeniach, odrzucając nieszczelny skraplacz, przetarty przewód. uszkodzony parownik? Tak jak przedmówca UV lub nitrogen, raczej ten drugi, bo przecież nie będziesz napełnia czynnkiem z UV nieszczelnego układu. Azot możesz wpuścić nie przesadzając na 6 bar i sprawdzić zawory serwisowe, częsta przyczyna ostatnio straty czynnika i azot z pianką ładnie pokazuje nieszczelność skraplacza jak jest do niego względny dostęp, a jak jest gdzieś większa nieszczelność to na azocie jest szansa usłyszenia i zlokalizowania wycieku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-05-29, 06:59:20 przez obser.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa