Michal.Z napisał(a):Zależy od ilości bar*l ( ciśnienie nominalne zaworów bezpieczeństwa* ilość litrów )
Generalnie powyżej 300 bar *dm3 jesteś zobligowany ustawą do dozoru UDT
Dziękuje bardzo za informację -
I teraz pytanie ilość litrów będzie odnosiło się do zbiornika ciśnieniowe czy np do pojemności skraplacza ??
"Zbiorniki stałe w tym wymienniki ciepła " - rozporządzenie ministra
W przypadku AWL bo chyba o tym mowa, to w zależności od konstrukcji masz albo zbiornik cieczy ( patrzysz na tabliczkę znamionową i masz jak byk napisane jaka jest jego pojemność * mnożysz razy zawory Hp jak są ustawione dla R134a, R404A tj. najczęściej 28 bar Hp LP 20 bar (czyli wytrzymałość parownika).
Jeżeli nie ma zbiornika to funkcje jego pełni skraplacz, więc z DTR patrzysz pojemność skraplacza i ta sama metodologia. Powiem tak jeżeli jest to jakiś AWL powyżej 32 kW chłodniczej to masz na bank UDT( to tak z mojego doświadczenia). Patrz tylko czy masz jak te zawory wykręcić bez odzysku, bo czasami spotyka się, że twardo bez zaworu odcinającego czy 3-drogowego jest wkręcony w zbiorniku lub tłoczną i wtedy masz już zabawy z odzyskiem wpisami CRO etc.
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY