Bardzo powolny ubytek ciśnienia w układzie

46 Odpowiedzi, 29296 Wyświetleń

obser

  2017-06-12, 18:50:26
Top użytkownik
#28
ja mam zasadę,że zaczynam próbę na 4-6 bar. A jak na tydzień to 10 bat Ci starczy, tylko musisz być pewien sprzętu do napełnienia, bo tam parę złączek jest,szczególnie szybkozłączka portu musi być najwyższej klasy najlepiej Parkera. Wysokie ciśnienie może Ci doszczelnić niektóre połączenia, jak masz tyle czasu to zacznij od 4 bar, za 1 dzień 8 bar, a potem 15. Pamiętaj,że ze 20 minut co najmniej dobrze Ci się azotem układ wypełni, lepiej wpuścić 15, a potem zejść do niskiego.
  • Odpowiedz