jack63 napisał(a):Witam.Witam
Czy ktoś zna parametry czynnika R410C. Tak "C", nie "A".
Klimatyzator Chigo KF-61W/AXc ok 7 kW . Tabliczka znamionowa jednostki zewnętrznej informuje min.
Refrigerant R410C /1800g.
Tabliczka jednostki wewnętrznej informuje: R407C .
Klimatyzator jest z demontażu. Potrzebuję pilnie wykorzystać jednostkę zewnętrzną tegoż klimatyzatora do podmiany za uszkodzoną jednostkę podobnej mocy ale na R407C. Sprawa awaryjna.
Czy mogę tak uczynić??? Co z olejem?
Szukałem w necie, ale nie znalazłem nic konkretnego na temat tego czynnika poza starymi katalogami klimatyzatorów.
Proszę o wsparcie wiedzą.
Pzdr.
Podłącz manometr do skraplacza i zmierz temperaturę otoczenia i porównaj na suwaku oba czynniki.
R410A- przy 25st.C ma 15,67 bara
R407C- przy 25st.C ma 9,21 bara
R410C nie mam wśród dostępnych czynników, to chyba jakiś Czeski błąd.
Pozdrawiam