To Ci rozwinę. Jest spora grupa Klientów, gdy ich pytasz czy chłodzi, mówią, że tak. Zrobisz serwis, sprawdzasz działanie, a tu sprężarka nie chodzi, a oni w krzyk, że przed przyjazdem działało. Muszisz ich podpiąć i przed przystąpieniem do działania sprawdzić ciśnienia pracy. Jest też ścisła zależność temperatury powietrza, odparowania i to się musi jakoś zgrywać, jak nie to jakiś wynalazek może mieć Klient w układzie. Ostatnio przyjechał gość któremu uszczelniano układ i stwierdzono,że się nie da, aby mu sprawdzić szczelność. Nacisnąłem HP i wybiło gaz z jakimś czarnidłem,że rękawiczki zaraz wyrzuciłem do kontenera. Podłaczyłem HP z LP takim przejrzystym cylindrem i układ chłodził, ale czarny płyn krążył w układzie. Przy myciu cylindra doszedłem do wniosku, że poprzedni warsztat dodał do układu proszek,opiłki do uszczelniania chłodnic. Dałem Klientowi z łyżkę od herbaty tego mułu. Całe szczęście, że nie podpięłem automatu.