Jeżeli posiadasz uprawnienia elektryczne to powinieneś wiedzieć co to jest ochrona przeciwporażeniowa. Czyt. różnicówka + ochrona przeciw zwarciowa nadmiarowo - prądowe zabezpieczenia. Zrób schemat jednokreskowy pod jakiego "S" i z jakiej różnicóki jest obwód zasilania klimatyzacji obsługiwany. Podejrzewam, że z WLZ (mieszkaniowego). Zrób pomiar impedancji pętli zwarcia oraz "przebicówki" izolacji Metrelem i tyle.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-07-16, 13:13:30 przez HC.)