Kolega chyba nie ma bladego pojęcia o poślizgu temperaturowym czynnika co? Z tego co piszesz nie za bardzo wiesz o co kaman. Nie chcę trolować posta ale łapiesz się za duży temat nie mając podstawowych wiadomości.
Moja rada. Uważaj na temperaturę końca sprężania i zweryfikuj/sprawdź moc sprężarek, skraplacza i parowników bo 407F inaczej się zachowuje niż 404 i może Ci czegoś zabraknąć, popracuj z zaworami TZR lub EXV. Obniż nastawę ssania o 3-5 stopni i powinno być git.
Moja rada. Uważaj na temperaturę końca sprężania i zweryfikuj/sprawdź moc sprężarek, skraplacza i parowników bo 407F inaczej się zachowuje niż 404 i może Ci czegoś zabraknąć, popracuj z zaworami TZR lub EXV. Obniż nastawę ssania o 3-5 stopni i powinno być git.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles