Jak zniwelować działanie poślizgu temperaturowego czynnika R407F?

6 Odpowiedzi, 6439 Wyświetleń

Artic

  2017-07-30, 20:26:22
Zaawansowany użytkownik
#3
Kolega chyba nie ma bladego pojęcia o poślizgu temperaturowym czynnika co? Z tego co piszesz nie za bardzo wiesz o co kaman. Nie chcę trolować posta ale łapiesz się za duży temat nie mając podstawowych wiadomości.

Moja rada. Uważaj na temperaturę końca sprężania i zweryfikuj/sprawdź moc sprężarek, skraplacza i parowników bo 407F inaczej się zachowuje niż 404 i może Ci czegoś zabraknąć, popracuj z zaworami TZR lub EXV. Obniż nastawę ssania o 3-5 stopni i powinno być git.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa