Kasowanie błędów w agregacie KERSTNER C103E

9 Odpowiedzi, 24138 Wyświetleń

JACEK_NO

  2017-12-15, 20:33:27
Nowy użytkownik
#8
WITAM
MAM SPORO WIADOMOŚCI NA EMAIL Z PYTANIEM O BŁĄD E6 .

ODPOWIADAM CO MI WIADOMO W TEMACIE :

E6 JEST TO INFORMACJA O KONIECZNYM PRZEGLĄDZIE -WYMIANIE SZCZOTEK W SILNIKU ELEKTRYCZNYM - TRZEBA KONIECZNIE SPRAWDZIĆ W JAKIM SA STANIE .

PROSZĘ SPRÓBOWAĆ W/G OPISU PONIŻEJ

. WŁĄCZYĆ AGREGAT
TRZYMAJĄC JEDNOCZEŚNIE PRZYCISK STRZAŁKI WYBORU GÓRA- DÓŁ POJAWI SIĘ NA WYŚWIETLACZU PA0
STRZAŁKĄ W DÓŁ PRZEJŚĆ DO PA2
teraz trzymając przycisk z symbolem TERMOMETRU przejść strzałką do SYMBOLU 23
puścić przycisk termometr
nacisnąć znowu termometr I przejść strzałką DO P21
W P21 powinno się wyświetlać ile godzin zostało do końca ( NP . JEŻELI WYŚWIETLA SIĘ 17 TO ZOSTAŁO 170 GODZIN - CZYLI X10 )
ustawić strzałkami NA 150 CZYLI 1500GODZIN do następnego przeglądu
sterownik po chwili sam wyjdzie z opcji ustawienia i je zapisze .
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa