jakieś nowe metody na świecie ludzie znają ... widze 
ale to nie może być prawda...
choć nigdny nie alanlizowałem ciśnień na postoju sprężarki
przy okazji z ciekawości pomierze wartości i opisze.
a Ty ... mn27 ... zrób tak :
1a. podłącz manometry metądą Stefanbud
1 zmierz ciśnienie na ssaniu, przelicz je z podziałki na temperature,
2 zmierz temp na ssaniu (rurka grubsza)
3 odejmij temp 1 od temp 2
wynik dla 410c powinien sie mieścić w granicach 3-10 stopni
jak jest powyżej 10 - za mało czynnika ( i odwrotnie)
powodzenia

ale to nie może być prawda...
choć nigdny nie alanlizowałem ciśnień na postoju sprężarki
przy okazji z ciekawości pomierze wartości i opisze.
a Ty ... mn27 ... zrób tak :
1a. podłącz manometry metądą Stefanbud

1 zmierz ciśnienie na ssaniu, przelicz je z podziałki na temperature,
2 zmierz temp na ssaniu (rurka grubsza)
3 odejmij temp 1 od temp 2
wynik dla 410c powinien sie mieścić w granicach 3-10 stopni
jak jest powyżej 10 - za mało czynnika ( i odwrotnie)
powodzenia