podłaczenie elektryczne klimatyzator lg E12EL Inverter

8 Odpowiedzi, 8797 Wyświetleń

garet

  2018-02-27, 17:08:55
Nowy użytkownik
#4
Witam, chciałbym uzyskać kilka odpowiedzi do tematu, również chcę rozprowadzić kable do klimy LG E12EL. Nie jestem elektrykiem, a kabel jaki akurat posiadam na stanie to YDY 4x1.5 płaski, czy on nadaję się do podłączenia, np. do komunikacji między jednostkami, czy musi to być OMY z racji na przesył sygnału ?

Po sprawdzeniu w ogóle oznaczeń co one w sobie kryją to wyszło, że;

- przewód OMY;- to przewód oponowy (O), mieszkaniowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y), okrągły
- przewód OMYp;- jest też ponoć wersja płaska, która mi akurat pasowałaby bardziej, jednak takowej nigdzie na internecie przynajmniej nie wypatrzyłem (tylko wersje 2 żyłowe znalazłem)

-przewód OWY;- przewód oponowy (O), warsztatowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y), okrągły

- YDY;- przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y)
-YDYp;- występuje też w wersji płaskiej

Zasadnicza różnica pomiędzy kablami OMY/OWY a YDY jest w przekroju i strukturze te pierwsze tzw, linkami łatwiej się układa i znoszą ponoć większe obciążenia, te drugie z braku wiedzy w temacie nie będę wypisywał głupot.
Stąd właśnie padło pytanie wcześniej, czy właśnie dlatego używa się OMY/OWY, a nie YDY do, np. SPLITA ze względu na przekrój/strukture, przez które lecą sygnały do jednostek i obciążenia.
I czy występuję wersja płaska OMY/OWY w ilości 3 żyły i < więcej
Ostatnie pytanie.
Padło, że minimum to 1.5 mm2. To do zasilania dać 3x2.5mm2, a pomiędzy jednostkami 4x1.5mm2, czy w oba pchać po 2.5mm2, czy nie potrzeby cudować i wystarczy wszędzie po 1.5mm2. Różnica ceny w obu przypadkach będzie niewielka więc nie chodzi tu o koszta.

radekklimat napisał(a):Trzy zyłowy zasilajacy min 3x1.5mm2 i czterozyłowy komunikacyjny miedzy jednostkami min 4x1,5mm2 oczywiscie kable OWY lub OMY.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa