Nie wiem co się stało z moim pierwszym postem. Wycięło mi drugą część. Napiszę zatem jeszcze raz:
Znalazłem pdf od sprężarek Copeland Stream i podają tam że "Normalne ciśnienie wywoływane przez pompę oleju zawiera się w granicach od 1,05 do 4,2 bar powyżej ciśnienia w karterze sprężarki."
Interesuje mnie czy jest jakiś dokument od Bitzera który podaje jaki jest u nich ten zakres. Zwłaszcza jego górny limit. Ostatnio sprawdzałem sprężarkę Bitzer 4J-22.2-40P która miała 6 bar ponad ciśnienie karteru na wyjściu z pompy olejowej. Inna sprężarka tego samego typu miała zaś jakieś 3 bary ponad karter, przy tych samych parametrach pracy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-03-05, 18:36:13 przez Mechanik.)
Znalazłem pdf od sprężarek Copeland Stream i podają tam że "Normalne ciśnienie wywoływane przez pompę oleju zawiera się w granicach od 1,05 do 4,2 bar powyżej ciśnienia w karterze sprężarki."
Interesuje mnie czy jest jakiś dokument od Bitzera który podaje jaki jest u nich ten zakres. Zwłaszcza jego górny limit. Ostatnio sprawdzałem sprężarkę Bitzer 4J-22.2-40P która miała 6 bar ponad ciśnienie karteru na wyjściu z pompy olejowej. Inna sprężarka tego samego typu miała zaś jakieś 3 bary ponad karter, przy tych samych parametrach pracy.