Robiłem co prawda na Sinclair ale Gree zresztą to chyba to samo. Sygnał analogowy 0-10v z centrali (chłodzenie) wpinasz w AHU, czujki temp z AHU na zasilaniu i wyjściu z parownika przy centrali. Reszta kabelków (pozwolenie na start, przełączanie funkcji grzanie/chłodzenie, zewnętrzny styk sygnalizujący awarię agregatu, ) znajdziesz w dtr. Sinclair ma AHU z wyświetlaczem gdzie pokazuje w procentach na jakiej wydajności kręci się agregat skraplający- w gree pewnie podobnie będzie.