Barbie ty sobie mózg zarejestruj albo wróć do podstawówki jak nie umiesz na pytania odpowiadać!!!
1.Łukaszu ja podłączając pompę ciepła robię zawsze próbę azotem min na jedną dobę z ciśnieniem 40 bar!!!
Potem dopiero próżnia minimum 45 min i zostawiam jeszcze na 20-30 min dla świętego spokoju, z tego względu że te urządzenia większość swojego czasu pracują na grzaniu gdzie ciśnienia potrafią dochodzić do 42 bar!!!
2. Większość firm wymaga autoryzacji do uruchomienia urządzenia jeżeli panowie takowej nie mieli to zapomnij o gwarancji chyba że dystrybutor będzie OK wobec ciebie i nie będzie robił problemów.
3. Wilgoć która została w obiegu na pewno po 2 minutach nie odparowała, gorzej jeżeli rury nie były zaślepione to kto wie ile tego tam jest!!! Miałem przypadek gdzie wilgoć doprowadzała systematycznie do zatykania elementu rozprężnego.
Jeżeli chcesz spać spokojnie i mieć święty spokój to wezwij porządny serwis który usunie np. czynnik,wykona próbę ciśnieniową, potem minimum 1 godz próżni oraz ponowne napełnienie uwzględniając ilość dodatkowego czynnika do długości instalacji.
1.Łukaszu ja podłączając pompę ciepła robię zawsze próbę azotem min na jedną dobę z ciśnieniem 40 bar!!!
Potem dopiero próżnia minimum 45 min i zostawiam jeszcze na 20-30 min dla świętego spokoju, z tego względu że te urządzenia większość swojego czasu pracują na grzaniu gdzie ciśnienia potrafią dochodzić do 42 bar!!!
2. Większość firm wymaga autoryzacji do uruchomienia urządzenia jeżeli panowie takowej nie mieli to zapomnij o gwarancji chyba że dystrybutor będzie OK wobec ciebie i nie będzie robił problemów.
3. Wilgoć która została w obiegu na pewno po 2 minutach nie odparowała, gorzej jeżeli rury nie były zaślepione to kto wie ile tego tam jest!!! Miałem przypadek gdzie wilgoć doprowadzała systematycznie do zatykania elementu rozprężnego.
Jeżeli chcesz spać spokojnie i mieć święty spokój to wezwij porządny serwis który usunie np. czynnik,wykona próbę ciśnieniową, potem minimum 1 godz próżni oraz ponowne napełnienie uwzględniając ilość dodatkowego czynnika do długości instalacji.