Hej. Moim zdaniem Amfan ma racje. Bardzo często plastik z którego zbudowany jest wentylator jednostki wewnętrznej mimo tego że na pierwszy rzut oka jest czysty to właśnie on generuje taki zapach. Nie zmiania to faktu że jeżeli firma serwisująca po raz kolejny jest wzywana do tego samego problemu i robi to co opisałeś a nie szuka przyczyny gdzieś głębiej to jest ...a nie serwis. Moim zdaniem - jednostka do całkowitego rozebrania - wyciągniecie wentylatora, tacy ociekowej oraz udrożnienie odpływu kondensatu. I nie mówie tu o przepłukaniu wodą - tylko myjka pod ciśnieniem - przerabiałem te tematy. Aha i 200zł za taki serwis to troche drogo, jak na 10 min roboty