Na początku myślałem, że przechładza mu skraplacz ale jak twierdzi, że jest 15 bar to idzie ok. Problem ewidentnie po stronie odbioru ciepła. TZR daje za mało cieczy i dlatego tak ci szroni. Podejrzewam, że nie masz "oczka" szkiełka przed TZR, ale jeżeli mówisz, że wzbiorniku wziernik pokazuje ciecz uznaje, że czynnika jest ok.
Kwestia taka.
Najprawdopodobniej rozszczelnił ci się "grzybek" od zaworu czyli ten w którym wbudowana jest mębrana która popycha sprężynę w TZR i otwiera się lub przymyka lub zatkało się wyrównanie ciśnienia w TZR.
Kolego sprawdz jeszcze jedną rzecz. Znajdz "BULBA" strona ssawna wychodząca z parownika i zagrzej go i zaobserwuj co się dzieje z przegrzewem.
Przegrzew całkowity to róźnica pomiędzy temperatura ścianki na ssaniu sprężarki a temperaturą wynikającą z ciśnienia ssania sprężarki czyli twoje LP . Inymi słowy zakładasz termometr przylgowy na rure ssawną sprężarki zczytujesz np. jest +12 st.C potem patrzysz na LP = 2,0 bar a dla r407C to jest - 18 st.C czyli przegrzew DELTA T=12-(-18) = 30
I teraz podgrzej lekko bulba i zobacz co się będzie działo powinien przegrzew spadać.
Kwestia taka.
Najprawdopodobniej rozszczelnił ci się "grzybek" od zaworu czyli ten w którym wbudowana jest mębrana która popycha sprężynę w TZR i otwiera się lub przymyka lub zatkało się wyrównanie ciśnienia w TZR.
Kolego sprawdz jeszcze jedną rzecz. Znajdz "BULBA" strona ssawna wychodząca z parownika i zagrzej go i zaobserwuj co się dzieje z przegrzewem.
Przegrzew całkowity to róźnica pomiędzy temperatura ścianki na ssaniu sprężarki a temperaturą wynikającą z ciśnienia ssania sprężarki czyli twoje LP . Inymi słowy zakładasz termometr przylgowy na rure ssawną sprężarki zczytujesz np. jest +12 st.C potem patrzysz na LP = 2,0 bar a dla r407C to jest - 18 st.C czyli przegrzew DELTA T=12-(-18) = 30
I teraz podgrzej lekko bulba i zobacz co się będzie działo powinien przegrzew spadać.