Klimatyzator-pompa ciepła, potrzebna pomoc instalatora.

22 Odpowiedzi, 11859 Wyświetleń

adidas

  2018-06-28, 10:17:00
Nowy użytkownik
#7
Patryks83 napisał(a):zamontowaniu jednostki wew= zewn, z rurami długości 4m, powinienem zrobić próżnię.... Moje pytania:
1 Czy pompa próżniowa 1 stopniowa wystarczy?
2 Jaką próżnię powinienem zrobić przy 4m rurek?
1. Wystarczy jeżeli będziesz robił latem na nowych rurach. Dwustopniowa to 10x lepsza próżnia.
2. Maksymalną. Taką samą jak dla 10m.
Jeśli masz swój sprzęt to zrób próżnię na jeden lub kilka dni. Nie zaszkodzi.