Lód w jednostce wewnętrznej kilka tygodni po instalacji

14 Odpowiedzi, 9116 Wyświetleń

ROBERT9999

  2018-07-03, 04:19:57
Nowy użytkownik
#2
Witam.
Odpowiem trochę z przekąsem - jak Pan sobie sam zrobił to tak Pan ma. Ale do rzeczy :
- przy otwieraniu zaworów wydostaje się czynnik chłodniczy do instalacji więc "siorbanie" to normalna sprawa
- jeśli chodzi o wyłączenie przy osiągnięciu temp. to możliwości może być kilka od błędnego odczytu przez czujkę temperatury w jednostce wewnętrznej do braku komunikacji tej czujki z płytą sterującą
- jeśli chodzi o oblodzenie to po prostu UBYŁO czynnika - instalacja jest nieszczelna i teraz jest większy problem bo jak tu kupić gaz (bez certyfikatu się nie da - oficjalna cena dla monterów to ok 200,00 netto/kg) - jak przyjedzie serwis to wykasuje mniej więcej tyle samo co by sami montowali + koszt czynnika. Proponuję sprawdzić czy nie ma wycieku na śrubunkach lub uchodzi zaworkiem.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa