Lód w jednostce wewnętrznej kilka tygodni po instalacji

14 Odpowiedzi, 9115 Wyświetleń

jack63

  2018-07-03, 12:06:19
Zaawansowany użytkownik
#9
obser napisał(a):Niestety wtedy trzeba załadować nowy czynnik, bo akurat tego czynnika nie dopełniamy, tylko wymieniamy, bo jest mieszaniną.
To mieszanina tzw bazeotropowa. R410a się nie rozdziela. To nie R407C, R404A. Można "dobijać" czyli dopelniać.
monika.diy napisał(a):Spryskanie wodą z mydłem połączeń też niczego nie wykazuje.
Najlepszy jest Ludwik minimalnie rozcieńczony wodą i ubity pędzlem na sztywną pianę. Trzeba otoczyć pianą połączenie. Nie żałować piany i czynność powtórzyć.
Aby sprawdzić szczelność połączeń kielichowych przełącz klimatyzator w tryb grzania. Jeżeli po kilku minutach wystartuje sprężarka i ruszy wentylator JW, to znaczy że nie jest tragicznie z czynnikiem.
Rury powinny stać się gorące a ciśnienia mierzone mocno wzrosnąć co sprzyja sprawdzaniu pianą.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-07-03, 12:07:15 przez jack63.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa