pawelessss napisał(a):W wariancie z klimatyzacją kanałową chciałbym zrobić w ten sposób:2. Trzeba dodać czynnika.
1) Jednostka wewnętrzna umieszczona w piwnicy pod łazienką
2) Jednostka zewnętrzna od strony kuchni (ściana bez okna) - około 13-15 metrów od jednostki wewnętrznej
3) Dwa kanały nawiewowe - jeden fi 150 około 10 metrów z nawiewnikami fi 150 w pokojach i drugi około 7 metrów z nawiewnikami fi 150 w kuchni, łazience i przedpokoju
4) Jeden kanał wlotowy - około 5 metrów fi 200 z wlotem w przedpokoju
5) Kanały z Termoflex
6) Kanały obudowane karton gipsem wielkości 35x35 pod sufitem - nie zabrałoby dużo miejsca a od dołu dałbym halogeny
7) W ten sposób eliminuje hałas w domu (jednostka w piwnicy). Nie wiem czy kanały nie zbyt małego przekroju. Chciałbym, aby nie było słychać przepływu powietrza.
Czy takie rozwiązania ogrzeje mi mieszkanie nawet zimą?
Dołączam kolejny szkic.
3 i 4. Nie za cienkie? Jaką wydajność m3/h ma jednostka wewnętrzna?
5. OK.
6. To może Climaver lub podobne zamiast Termoflex?
7. Za małe. Będzies szumiało. Na oko suma przekrojów kanałów nawiewnych lub wywiewnych powinna wynosić >600cm2 czyli dwa razy tyle co u Ciebie.
Zwiększ przekrój kanałów, grubsze rury itp to zmniejszysz poziom szumu, zwiększysz COP i SCOP oraz zmniejszysz zużycie energii. Prawdopodobnie musisz kupić klimatyzator o wysokim sprężu np 150Pa.
Bez problemu taki klimatyzator może być głównym źródłem ciepła dla domu.