Albo R600
Weź ze sobą zawór serwisowy (trzeba wlutować, chyba że poradzisz sobie z lutowaniem rurki pod ciśnieniem)
Wymień filtr (mały sprzęt jak otwierasz to podstawa)
R 134a to nabijasz tak na -30 st.
R 600 -26 st. (zegar z r134)
Termostat wyłączy sprężarkę jak parownik ma między -22 : -28 zależy od termostatu.
Nieekologiczny sposób napełnienia (brak czegokolwiek pod ręką poza pompą i gazem): ................................................ (szybki sposób "na przeciągnięcie")
Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-08-25, 18:22:43 przez CKI.)
Weź ze sobą zawór serwisowy (trzeba wlutować, chyba że poradzisz sobie z lutowaniem rurki pod ciśnieniem)
Wymień filtr (mały sprzęt jak otwierasz to podstawa)
R 134a to nabijasz tak na -30 st.
R 600 -26 st. (zegar z r134)
Termostat wyłączy sprężarkę jak parownik ma między -22 : -28 zależy od termostatu.
Nieekologiczny sposób napełnienia (brak czegokolwiek pod ręką poza pompą i gazem): ................................................ (szybki sposób "na przeciągnięcie")
Pozdrawiam