KLIMAANLAGE napisał(a):Mało czynnika ?
Jeśli nie masz oprawy manometrycznej to przynajmniej zajrzyj tam gdzie możesz i poszukaj ewentualnych plam oleju.
KLIMAANLAGE napisał(a):Mam butle przerobioną z kuchennej przez znajomegoPewnie niejeden forumowicz zszedł z tego świata za śmiechu (zobaczymy za czas jakiś, jak się okaże, że stali bywalcy przestali być stali
)KLIMAANLAGE napisał(a):Czynnik to R407C
Poniżej masz informację dlaczego przy R407C nie uzupełnia się rozszczelnionej instalacji tylko nabija od nowa (cieczą):
Zenon Bonca na portalu KLIMATYZACJA.PL powiedział/ napisał(a):Mieszannina zeotropowa R407C posiada największy spośród obecnie stosowanych czynników syntetycznych tzw. poślizg temperaturowy. Nie bardzo potrafię uzasadnić, dlaczego w klimatyzacji wybrano właśnie ten płyn roboczy jako wiodący. Bardzo podobnym do niego, a charakteryzującym się większą stabilnością, czyli minimalnym poślizgiem temperaturowym jest np. mieszanina R404A.Z technicznego punktu widzenia płyn roboczy, który zapewnia bardziej stabilne warunki pracy, jest jednocześnie bardziej bezpieczny w użytkowaniu. Tymczasem wybrano substancję, która powoduje dużo problemów w razie rozhermetyzowania się układu, bowiem wówczas z mieszaniny migruje frakcja bardziej lotna, a w układzie zostaje substancja, o której praktycznie nic nie wiadomo. W związku z tym trzeba ją usunąć i wprowadzić w jej miejsce czynnik oryginalny
PS. Loża szyderców jak za dawnych lat ...
ktoś napisał(a):407c to zło..... trzeba dobić, a napełnione pewnie wiaderkiem oczywiście przerobionym
ktoś napisał(a):Jak masz ją pełną to starczy Ci jeszcze na ok. 120 lat
tylko nicki trochę się pozmieniały