Marcin79 napisał(a):Po uzupełnieniu rzeczowych 20gr gazu (były to łącznie 3-4 krótkie "psyknięcia" jakkolwiek mogę to zobrazować, w każdym bądź razie ciśnienie wzrosło z 0,9MPa do ok. 1,1)Butla z czynnikiem stała zaworem do góry czy w dół?
Te 0,9 MPa czyli 9 Bar to było podczas pracy sprężarki?
Jaka była temp zewnętrzna ?
Ciśnienia bardzo wysokie. Albo układ jest przepełniony/"zaazotowany/zapowietrzony albo sprężarka nie pracowała na max z jakiegoś powodu.
Marcin79 napisał(a):Jeżeli byłby to wyciek (w instalacji bądź też w samym wymienniku), to czy możliwe jest aby śrubunki od rurki cieczowej/cienkiej nie były zmrożone, nawet bardzo zimne? Ogólne objawy - klima straciła na mocy i przy tych samych ustawieniach pobiera chyba nieco więcej prądu i wiatrak skraplacza szybciej się kręci.Cienka rurka jest cieczowa tylko na grzaniu! Na chłodzeniu jest po elemencie rozprężanym, więc staje się początkiem parownika i zawiera mieszaninę cieczowo-gazową.
Wcale nie musi się szronić nawet przy małej ilości czynnika. Zależy co jest elementem rozprężnym i jaki algorytm sterowania jest zastosowany.
Tak w ogóle jakiej średnicy są rurki i jakiej mocy jest klimatyzator? Czy jego typ jest tajemnicą?
rg napisał(a):Sprzęt nie zostanie uszkodzony przez brak czynnika,Nie miał bym takiej pewności. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, że przy braku czynnika wystartuje sprężarka i zassie powietrze. Jak jesienią na grzaniu, a w automatyce nie ma presostatu LP, co jest raczej normą obecnie, to zassie wilgotne powietrze. A wtedy robi się nieciekawie...