... wydaje mi się że masz dwie możliwości
- zlecasz zaprojektuj i wykonaj
- zlecasz projektantowi wykonanie projektu, następnie zlecasz firmie by ci według projektu wykonała instalację
Co do rurek jeśli chcesz schłodzić poddasz to powinieneś przyjąć minimum 5kW znamionowej mocy chłodniczej
Moc 5kW rury chłodnicze Armacell 6/12 tj 6,35/12,70 czasami się zdarzają klimy wynalazki na 6/10 tj 6,35/9,52 sterowanie 5x1,5mm2 będzie pod wszystko co jest na rynku oraz zasilanie do agregatu 3x2,5mm2 z zabezpieczeniem odwodu C16/C20 Japończyk/Chińczyk .
Rur nie obcinaj tylko zwiń i zostaw niech będą zabezpieczone fabrycznie instalator przytnie tam gdzie trzeba to samo z przewodami . Musi wystawać na elewacji tak z 1,5mb .
Rury i przewody paskuj razem mają być ze sobą spięte tak by miały taką samą długość a nie każda oddzielnie o różnych długościach . Instalacja pod 5kW nie powinna przekraczać 15mb ma to wpływ na wydajność urządzenia .
- zlecasz zaprojektuj i wykonaj
- zlecasz projektantowi wykonanie projektu, następnie zlecasz firmie by ci według projektu wykonała instalację
Co do rurek jeśli chcesz schłodzić poddasz to powinieneś przyjąć minimum 5kW znamionowej mocy chłodniczej
Moc 5kW rury chłodnicze Armacell 6/12 tj 6,35/12,70 czasami się zdarzają klimy wynalazki na 6/10 tj 6,35/9,52 sterowanie 5x1,5mm2 będzie pod wszystko co jest na rynku oraz zasilanie do agregatu 3x2,5mm2 z zabezpieczeniem odwodu C16/C20 Japończyk/Chińczyk .
Rur nie obcinaj tylko zwiń i zostaw niech będą zabezpieczone fabrycznie instalator przytnie tam gdzie trzeba to samo z przewodami . Musi wystawać na elewacji tak z 1,5mb .
Rury i przewody paskuj razem mają być ze sobą spięte tak by miały taką samą długość a nie każda oddzielnie o różnych długościach . Instalacja pod 5kW nie powinna przekraczać 15mb ma to wpływ na wydajność urządzenia .