ja też nie mam sprawdzonego sposobu na sprawdzanie oleju
kiedyś na serwisie zauważyłem plame pod zaworami i pomyslałem ze mógł ktoś poprzednio wylać przypadkiem.
Nie wiedziałem jak to sprawdzić zrobiłem tak :
spręzarka popracowała kilka minut
cała była ciepła z 50 st (na oko)
po odczekaniu kilku minut obudowa spreżarki stygnie a olej nie
w dolnej czesci spreżarka jest nadal gorąca i można w przybliżeniu stwierdzić ile jest oleju.
powinno byś na pewno dól ciepły może z 3-4 cm zależy jaka spreżarka
.... ale to takie leczenie po ciemku
powiem ci ze kilka razy montowałem klimy z demobilu (a czasem to ''demontażyści'' rury cieli nożycami) i dolewałem troche.
oleju nie zaszkodzi jak jest wiecej najwyzej bedzie go wrzucać do j.w
najlepiej jak kolega napisał spuścić i napełnić.. no ale to zabawa a nie wiadomo czy to ta przyczyna
jeżeli nie jesteś pewien ilosci ... proponował bym dolać
olej oprócz smarowania także uszczelnia (moze stąd mała wydajnośc)
taka moja sugestia osobista
Moze koledzy coś podpowiedzą jeszcze ciekawego
PS. ostatnio przejołem z 6 klim od 5 do 13KW z upadającej sieci sklepów
i fachowcy jak sie wyprowadzali z lokali to rurki cieli brzeszczotem
nie wspominając nawet o zaworach ....masakra
także jestem w podobnej sytuacji a urządzenia mają ze dwa latka
pozdrawiam
kiedyś na serwisie zauważyłem plame pod zaworami i pomyslałem ze mógł ktoś poprzednio wylać przypadkiem.
Nie wiedziałem jak to sprawdzić zrobiłem tak :
spręzarka popracowała kilka minut
cała była ciepła z 50 st (na oko)
po odczekaniu kilku minut obudowa spreżarki stygnie a olej nie
w dolnej czesci spreżarka jest nadal gorąca i można w przybliżeniu stwierdzić ile jest oleju.
powinno byś na pewno dól ciepły może z 3-4 cm zależy jaka spreżarka
.... ale to takie leczenie po ciemku
powiem ci ze kilka razy montowałem klimy z demobilu (a czasem to ''demontażyści'' rury cieli nożycami) i dolewałem troche.
oleju nie zaszkodzi jak jest wiecej najwyzej bedzie go wrzucać do j.w
najlepiej jak kolega napisał spuścić i napełnić.. no ale to zabawa a nie wiadomo czy to ta przyczyna
jeżeli nie jesteś pewien ilosci ... proponował bym dolać
olej oprócz smarowania także uszczelnia (moze stąd mała wydajnośc)
taka moja sugestia osobista
Moze koledzy coś podpowiedzą jeszcze ciekawego
PS. ostatnio przejołem z 6 klim od 5 do 13KW z upadającej sieci sklepów
i fachowcy jak sie wyprowadzali z lokali to rurki cieli brzeszczotem
nie wspominając nawet o zaworach ....masakra
także jestem w podobnej sytuacji a urządzenia mają ze dwa latka
pozdrawiam
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997