jeśli producent chillera przyoszczędził na skraplaczu to dla R404a może chodzić na wyższym skraplaniu.
proponuję zamienić na R407C przynajmniej skraplacz bedzie ok.
dla R407C możesz zostawić zawór rozpręzny, z zastrzeżeniem że może będzie trzeba wymienić.
parownik da rade dla R404a i R407C
najpierw spuść olej i wlej nowy olej estrowy do starej spręzarki, niech instalacja pochodzi z godzinę z R22.
odzyskaj R22, wymień sprężarkę
wiadomo procedury blebebebe, nabij wybranym czynnikiem
po kilku dniach sprawdź zakwaszenie oleju i klarowność oleju, w razie czego wymień
będzie żyć
proponuję zamienić na R407C przynajmniej skraplacz bedzie ok.
dla R407C możesz zostawić zawór rozpręzny, z zastrzeżeniem że może będzie trzeba wymienić.
parownik da rade dla R404a i R407C
najpierw spuść olej i wlej nowy olej estrowy do starej spręzarki, niech instalacja pochodzi z godzinę z R22.
odzyskaj R22, wymień sprężarkę
wiadomo procedury blebebebe, nabij wybranym czynnikiem
po kilku dniach sprawdź zakwaszenie oleju i klarowność oleju, w razie czego wymień
będzie żyć