18 Odpowiedzi, 12809 Wyświetleń

chłod

  2018-10-04, 09:33:26
Nowy użytkownik
#3
jeśli producent chillera przyoszczędził na skraplaczu to dla R404a może chodzić na wyższym skraplaniu.
proponuję zamienić na R407C przynajmniej skraplacz bedzie ok.
dla R407C możesz zostawić zawór rozpręzny, z zastrzeżeniem że może będzie trzeba wymienić.
parownik da rade dla R404a i R407C
najpierw spuść olej i wlej nowy olej estrowy do starej spręzarki, niech instalacja pochodzi z godzinę z R22.
odzyskaj R22, wymień sprężarkę
wiadomo procedury blebebebe, nabij wybranym czynnikiem
po kilku dniach sprawdź zakwaszenie oleju i klarowność oleju, w razie czego wymień
będzie żyć
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa