obowiązek powtórnej kontroli szczelnosci po naprawie nieszczelności ?

12 Odpowiedzi, 14920 Wyświetleń

Patrykk

  2018-12-09, 19:53:29
Użytkownik
#10
ponowną kontrolę szczelności po usunięciu wycieku należy wykonać do 30 dni, ale nikt nie pisze jaki min jest czas,
na każdym protokole masz obowiązek wpisania daty i godziny, więc jak masz długi dojazd, nie chce Ci się czy wręcz nie opłaci to śmiało można wykonać tą kontrolę po godzinie, data ta sama a czas już inny, nie bawiłbym sie z wypisywaniem innej daty czy coś, zawsze to dokument.