Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Klimatyzator w trybie grzania.

9 Odpowiedzi, 4562 Wyświetleń

jack63

  2019-01-30, 09:38:29
Zaawansowany użytkownik
#6
PARTNER-MAR napisał(a):W chłodzeniu jak działa?
k77i napisał(a):Witam,zapytanie o poprawnosc grzania.
Urądzenia gree gwhd42multi r32,jed wew.2x 2,2kw i 1x3,5kw,i 1x5 kw,uruchomienie temp wew.pom. 10.C,temp naw.pow. z jed wew.22/28.C,prąd 13A.pytanie czy 22/28.C.to normalne przy takiej temp wew?proszę o podpowiedz.
Jak ma uruchomić chłodzenie gdy w pomieszczeniu ma 10 oC???????????
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa