Właśnie nie do końca rozumiem. Jest napisane że zyski całkowite ciepła od ludzi to zyski ciepła jawnego i utajonego (czyli to te od wilgoci). Natomiast w obliczeniach ilości powietrza koniecznego do asymilacji zysków bierzemy tylko ciepło jawne (wg wzoru).
Podpowie ktoś jak wyznaczyć ilość powietrza na salę weselną na 170 osób i wymaganą temperaturę nawiewu?
Ja robię tak, że jak wyżej napisałem liczę zyski ciepła w pomieszczeniu - jawne i utajone, od ludzi, urządzeń, przegród itp. Dalej podstawiam do wzoru:
V= (Q*3,6) / ro*cp*(tu-tn)
Gdzie:
Q ? największa sumaryczna wartość zysków ciepła w pomieszczeniu [W] - tu biorę jawne u utajone czy tylko jawne????,
? ? gęstość powietrza, [kg/m3] (zwykle przyjmuje się 1,2 kg/m3)
cp ? ciepło właściwe powietrza (zwykle 1,005 kJ/(kg×K)),
tn ? temperatura powietrza nawiewanego [K],
tu ? temperatura powietrza usuwanego z pomieszczenia, [K] przy wysokości umieszczenia nawiewników
Dalej sprwdzam która wielkość jest więszka - tak z zyskow ciepła czy z warunku 170*30 m3/h / osobę
Kolejne pytanie - jak na sali weselnej przyjąć współczynnik jednoczesności bo 170 osób na raz nie tańczy....
Podpowie ktoś jak wyznaczyć ilość powietrza na salę weselną na 170 osób i wymaganą temperaturę nawiewu?
Ja robię tak, że jak wyżej napisałem liczę zyski ciepła w pomieszczeniu - jawne i utajone, od ludzi, urządzeń, przegród itp. Dalej podstawiam do wzoru:
V= (Q*3,6) / ro*cp*(tu-tn)
Gdzie:
Q ? największa sumaryczna wartość zysków ciepła w pomieszczeniu [W] - tu biorę jawne u utajone czy tylko jawne????,
? ? gęstość powietrza, [kg/m3] (zwykle przyjmuje się 1,2 kg/m3)
cp ? ciepło właściwe powietrza (zwykle 1,005 kJ/(kg×K)),
tn ? temperatura powietrza nawiewanego [K],
tu ? temperatura powietrza usuwanego z pomieszczenia, [K] przy wysokości umieszczenia nawiewników
Dalej sprwdzam która wielkość jest więszka - tak z zyskow ciepła czy z warunku 170*30 m3/h / osobę
Kolejne pytanie - jak na sali weselnej przyjąć współczynnik jednoczesności bo 170 osób na raz nie tańczy....