YN

  2006-08-18, 17:18:48
Użytkownik
#2
Szanowny Panie infer
Z informaqcji, które Pan przesłał mogę wniopskować, że jeden lokal jest o powierzchni ok. 60m2, zaś drugi ok. 30m2.
Nie wiem jak określił Pan zyski ciepła, natomiast z tej infomacji mogę określić, iż łączna moc chłodnicza wynosi ok. 21,0 kW.
To mniejsze pomieszczenuie, jak sądzę, nie stanowi problemu lokalizasccji jednostki wewnętrznej i jej mocy. Ntonmiast większe może sprawiać pewien kłopot wynikający z jego kształtu (może 2 jednostki wewnętrzne). Być może w tym pomeszczeniu należałoby zainstalować dwie jednosttki wewnętrzne, które umożliwyby prawidłowe, równomierne schłodzenie powietrza w całej kubaturze, ze szczególnym uwzględnieniem stref przebywania ludzi.
Zainstalowanie i dobór tego typu urządzeń jest możlwy poprzez łódzką firmę Ventra Clina, której siedzba jest właśnie w Łodzi (patrz-PORTAL - KLIMATYZACJA).
W przypadku dalszych pytań służę poradą.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa