darek80 napisał(a):[...]
Pytania:
1. Wykonawca proponuje moce 3,5 ścienna, 5,0 kanałowa - ja myślałem o 3,5 i 3,5 - czy te propozycje wyglądają sensownie?
2. Czy lepiej multisplit czy 2 jednostki zewnętrzne, jeśli 2 zewnętrzne to koszt +1000 zł w stosunku do multisplita?
3. Odpływ skroplin - kusi wrzucenie go do zasilania spłuczki zamiast do kanalizacji - czy ktoś próbował i czy są jakieś problemy? (bo ekologia na plus, jak będziemy w domu to sporo tej wody się wykorzysta a spłuczka ma przelew)?
4. Sinclair jako marka jak rozumiem z lektury forum może być brana pod uwagę?
5. Czy drzwi sypialń należy podciąć czy wystarczy 90-150 cm2 przejście pod nimi bez podcinania?
6. Czy wycena gdzie suma = cena cennikowa jednostek zewnętrznych i wewnętrznych + 3300 netto może być uznana za racjonalną czy raczej wygórowaną (mieszkanie deweloperskie, instalacja klimatyzacji przed ekipą wykończeniową, ostatnie piętro więc bezpośrednio pod dachem, instalacja po sezonie)?
1 Wykonawca wie lepiej bo widział na miejscu z czym ma się zmierzyć - więc wielce prawdopodobne że dobrał prawidłowo choć 3,5 kW też może być sensowne .
2 Wszystko zależy od montera . Jak jest zgoda na montaż i nikt nie robi problemów ja bym montował 2 urządzenia oddzielne
3 .... nie można
4 Sinclair dolna półka bo to Chińczyk chcesz mieć ładne i niezawodne to Mitsubishi, Fujitsu, Panasonic Daikin, z tanich Midea
5. Podciąć można wytulejować nawiewniki w oknach itp
6. O cenach nie dyskutuję bo to nie miejsce na to ale ..
Instalacja która od razu nie jest zakończona montażem urządzenia musi być zaazotowana tak by za parę miesięcy czy na następny sezon mogła być wykorzystana .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY